C 200 sürücü ve hmı kullanımı

Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 14:10
gönderen serdar75
Merhaba
C200 serici sürücüyü PLC modunda kullanıyorum.Sürücü plc programında çalışıyor ve sıkıntı yok.
PLC modunda değilde normal şekilde kullanıyorum ve DOP 107 ile haberleşiyorum,bundada sıkıntı yok.
Sürücü plc modunda iken dop b ile haberleşmek isteyince hmı haberleşmiyor ve hata veriyor.

Ben aynı zamanda sürücü PLC modunda iken,delta dop 100 hmı ile bağlanarak plc deki datalarada ulaşmak ve kontrol etmek istediğimde olmuyor.
Sürücü PLC 1 yapılınca (plc run) haberleşme kesiliyor.

C200 sürücüde bu sekilde bir uygulama yapılamıyormu veya yapılıyorsa yöntemi nedir?
Yardımcı olursanız sevinirim..

Re: C 200 sürücü ve hmı kullanımı

Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 14:45
gönderen Turhan
Sürücü'nün 09-00 parametresi inverter haberleşme istasyon adresi, 09-35 paramtersi PLC haberleşme istasyon adresidir. Bu iki ID birbirinden farklı değerlerde olduğunu doğrulayabilirmisiniz?

Re: C 200 sürücü ve hmı kullanımı

Gönderilme zamanı: 10 May 2023, 17:17
gönderen serdar75
Turhan Bey,
Parametrelerde 09-00 1 ve 09-35 2 imiş.
Ben hep 09-00 da olan 1 adresi ile uğraşmıştım.09-35 daki 2 hiç dikkatimi çekmemişti.
HMI da PLC adreslerini 2 yapınca sorunsuz haberleşti.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Kolay gelsin...