E Serisi İnvertör
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
E Serisi İnvertör
3.7KW E Serisi invertörde Dc frenleme ile hızlı durduruyorum. ama bazen tam durdurma gerçekleşmeden hemen motorun çalıştırılması gerekiyor.hız arama fonksiyonu hakkında bilgiye ihtiyacım var. nasıl aktif edilir. bilgi alabilirmiyim.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: E Serisi İnvertör
VFD-E serisi için aşağıdaki iki parametreyi deneyebilirmisiniz?
08.26: Speed Search during Start-up 0: Disable 1: Enable 0
08.27: Speed Search Frequency during Start-up 0: By setting frequency 1: By max. operation frequency (Pr.01.00) 0
08.26: Speed Search during Start-up 0: Disable 1: Enable 0
08.27: Speed Search Frequency during Start-up 0: By setting frequency 1: By max. operation frequency (Pr.01.00) 0
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: E Serisi İnvertör
İşe yaradı fakat motordan kalkışta zırıltı sesi geliyor. bu parametreleri devre dışı bırakınca kesiliyor.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi