1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Çarpma İşleminde Değer Atama Sorunu

Gönderilme zamanı: 17 May 2023, 00:14
gönderen firukk
Hem simülasyon hemde plc de online modda iken plc stop konumunda iken d2008 ve d2012 datalarına değer ataması yapabiliyorum. Daha sonrasında plc run yapınca d2008 ve d2012 dataları sıfırlanıyor ve değer ataması yapmak istesem de yapamıyorum. Sıfırdan başka değer almıyor. Sebebi ne olabilir acaba ?

Re: Çarpma İşleminde Değer Atama Sorunu

Gönderilme zamanı: 17 May 2023, 09:59
gönderen Uğur
32 bit işlem yaptığınız zaman sonuç datasını 4 erli atlayın. Üstteki komutun çarpım sonucu D2006 ise D2010 dan başlayın arasını kullanmayın.

Re: Çarpma İşleminde Değer Atama Sorunu

Gönderilme zamanı: 20 May 2023, 10:01
gönderen firukk
Teşekkür ederim. Bu detayı unutmuşum :(