Mesaj gönderen firukk »

Hem simülasyon hemde plc de online modda iken plc stop konumunda iken d2008 ve d2012 datalarına değer ataması yapabiliyorum. Daha sonrasında plc run yapınca d2008 ve d2012 dataları sıfırlanıyor ve değer ataması yapmak istesem de yapamıyorum. Sıfırdan başka değer almıyor. Sebebi ne olabilir acaba ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Çarpma İşleminde Değer Atama Sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

32 bit işlem yaptığınız zaman sonuç datasını 4 erli atlayın. Üstteki komutun çarpım sonucu D2006 ise D2010 dan başlayın arasını kullanmayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Çarpma İşleminde Değer Atama Sorunu

Mesaj gönderen firukk »

Teşekkür ederim. Bu detayı unutmuşum :(