04ad-sl ve 12se ile ısı ve nem okuyan sensörümden gelen analog sinyali okuyorum. analog giriş için dökümana baktığımda -20mA +20mA için -32000 +32000 yazıyor. sensörüm 4-20mA çıkış veriyor. Size sorum şudur. 4mA şu analog değer gelir 20mA şu analog değer gelir gibi bir şeye ihtiyacım var. sensörümün çıkış değerine göre analog giriş kartının aralık değerleri hem çok fazla (-20+20mA)(4-20mA)hemde ısı değerlerini çok değişemeyeceğimden (-40C,+125C)skala değerlerini veremiyorum. analog cetvel kullanıyorum mesela bir yöndeki analog değeri düşük mm diğer yönün sonundakini de yüksek mm olarak yazıp skalalandırabiliyorum.
kolay gelsin
iyi çalışmalar
06ad-sl ham çıkış
- FELIX
- Mesajlar: 64
- Kayıt: 23 Ara 2018, 21:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 06ad-sl ham çıkış
Merhaba,
(+-20mA) seçildiğinde modülün 4-20mA tekabül eden Dijital Karşılıkları;
4mA-->6400
20mA-->32000'dir.
(+-20mA) seçildiğinde modülün 4-20mA tekabül eden Dijital Karşılıkları;
4mA-->6400
20mA-->32000'dir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey