1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dvp10sx Er02 hatası

Gönderilme zamanı: 26 May 2023, 18:55
gönderen MtoN
Merhaba
Dvp10sx plc üzerinde LED displayde er 02 hatası mevcut. Bu hatanın açıklaması nedir ne yapmak lazım ?

Re: Dvp10sx Er02 hatası

Gönderilme zamanı: 29 May 2023, 09:46
gönderen Turhan
PLC'nin içindeki program zarar görümüş olabilir. PLC'ye online bağlanıp proje dosyasını çekebiliyormusunuz?

Re: Dvp10sx Er02 hatası

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2023, 01:25
gönderen Mühendisiz
Turhan bey merhaba iyi günler, makinemizdeki dvp-10sx model plc üzerinde ER.02 hata kodu oluştu , plc RUN ledi hiç bir şekilde yanmıyor , içerisine yeniden program attığımızda hata ortadan kayboluyor plc run oluyor ama plc enerjisini kapatıp açtığımızda tekrardan plc stop konumuna geçiyor ve plc üzerindeki run-stop ledi işlev görmüyor ( plc kısa bir süre enerjisiz kalınca içindeki program siliniyor ama pil enerjisi var )
Konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim

Re: Dvp10sx Er02 hatası

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2023, 09:45
gönderen Uğur
Pil bitmiş olabilir ve buda kalıcı alanların sıfırlanmasına yada bozulmasına neden oluyordur. Pil değiştirme yoluna gidin.