Ünitede bulunan VFD-E / EL / CP2000 sürücüleri Modbus haberleşme ile kontrol ediyorum.
Haberleşmesi kopan sürücünün durmasını istiyorum 09.02 parametrelerini 2 yaptım. Haberleşme kablosunu çıkartıyorum ama sürücüler durmuyor.
Çözümü nedir..?
VFD-E / EL / CP2000 Haberleşme
- ertek68
- Mesajlar: 58
- Kayıt: 04 Ağu 2018, 10:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- ertek68
- Mesajlar: 58
- Kayıt: 04 Ağu 2018, 10:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E / EL / CP2000 Haberleşme
Hallettim teşekkür ederim.
09.03 değeri sıfırmış... Ona değer girince oldu..
09.03 değeri sıfırmış... Ona değer girince oldu..