DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları
Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 03:02
gönderen Asblogic
Merhaba
ıspsoft 3.16 ve hwconfig 4,06 kullanıyorum.
Başlıktaki gibi hardware ayarlarını nasıl yapabilir ve analog kanalları ayarlayabilirim.
Teşekkürler.
Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları
Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 10:07
gönderen Turhan
HWCONFIG menüsü AS/AH serisi PLC modelleri için kullanılabilir. DVP serisi PLC modelini kullanıyorsanız analog modüllerden okuma/yazma işlemlerini FROM/TO komutları ile gerçekleştirebilirsiniz.
Demo programları için :
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları
FROM ve TO komut kullanım detayları için :
51-FROM Özel Modül Okuma Komutu
Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları
Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 13:30
gönderen Asblogic
DVP06XA-S2 modül ile 4-20ma 2 telli basınç sensörünü nasıl okurum. Döküman da +-20ma göürünüyor girişlerde bir de gerilim seçeneği var sanırım.4-20ma göremedim.
Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları
Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 14:59
gönderen Turhan
Basınç sensörünüzün bir ucuna + besleme sağlayın. Out ucunu ise analog modül girişindeki V+ ve I+ klemenslerini köprüleyip bu kelemenslere bağlayın. Güç kaynağınızında - besleme ucunuda ilgili analog giriş kanalın COM ucuna bağlayarak bağlantıyı sonlandırın.
.