1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 03:02
gönderen Asblogic
Merhaba

ıspsoft 3.16 ve hwconfig 4,06 kullanıyorum.

Başlıktaki gibi hardware ayarlarını nasıl yapabilir ve analog kanalları ayarlayabilirim.

Teşekkürler.

Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 10:07
gönderen Turhan
HWCONFIG menüsü AS/AH serisi PLC modelleri için kullanılabilir. DVP serisi PLC modelini kullanıyorsanız analog modüllerden okuma/yazma işlemlerini FROM/TO komutları ile gerçekleştirebilirsiniz.

Demo programları için : (2) PLC Analog Modül Uygulamaları

FROM ve TO komut kullanım detayları için : 51-FROM Özel Modül Okuma Komutu

Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 13:30
gönderen Asblogic
DVP06XA-S2 modül ile 4-20ma 2 telli basınç sensörünü nasıl okurum. Döküman da +-20ma göürünüyor girişlerde bir de gerilim seçeneği var sanırım.4-20ma göremedim.

Re: DVP14SS211T Plc ve DVP06XA-S2 analog modül ayarları

Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 14:59
gönderen Turhan
Basınç sensörünüzün bir ucuna + besleme sağlayın. Out ucunu ise analog modül girişindeki V+ ve I+ klemenslerini köprüleyip bu kelemenslere bağlayın. Güç kaynağınızında - besleme ucunuda ilgili analog giriş kanalın COM ucuna bağlayarak bağlantıyı sonlandırın.

.