Ms300 otomatik başlamıyor.

Mesaj gönderen Suleymanarik »

Merhaba,

Forumda yeniyim, yardım konularını okudum, ama gene de yanlış yere yazıyor olabilirim.

Delta ms300 driver vardı. Bozulduğu için degsitirttik. Birisi geldi taktı. Ama ayarları sanırım tam olmadı.

Yer altı suyu çıkartmak için kullanıyoruz. Ama sabahları ya da bulut girdikten sonra otomatik başlamıyor. Lvn tarzı hatalar veriyor.

Güneş paneli ile bağlantısını kesip yeniden bağlarsK çalışıyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ms300 otomatik başlamıyor.

Mesaj gönderen Turhan »

LVN arızası normal hız çalışma bölgesinde sürücü besleme gerilimi yetersiz ise oluşur. Bir çok solar panel üzerinden DC beslemeli sürücü sistemlerinde bu çözüm için sürücü'nün içerisindeki dahili PLC fonksiyonunu kullanmaktadır.

Bu durumda çalışan inverteri ilk tedarik ettiğiniz tedarikciniz ile iletişime geçerek sürücü ile ilgili var ise PLC programı, parametre yapılandırması vs. hakkında bilgi istemeniz gerekir.