WFD EL W ayarları

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Asblogic
Mesajlar: 5
Kayıt: 22 May 2023, 16:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

WFD EL W ayarları

Mesaj gönderen Asblogic »

Merhaba Panodaki manualden sinya gelince panodaki potansiyometreden sürülecek.

panodan otomatiğe alındığında plc den gönderceğim outputlarla 2 ayrı hız setinde çalışacak şekilde ayar yapmaya çalışıyorum.

Özetle;
panodan pot ile hız ayarı yapılacak
plcden 1çıkış 50hz 2. çıkış 25hz olacak .

Bunu hangi parametrelerle yapabilirim.

İyi Çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WFD EL W ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

02-00 = 1 için potans aktif.

MI2 1. hız (05-00)
MI3 2. Hız (05-01)