C2000 Fren Kaydırma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Gorke07
Mesajlar: 6
Kayıt: 21 Mar 2018, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen Gorke07 »

Merhaba, C2000 sürücüm var. Aşağı yukarı vinç gibi çalışan bir sistemim var.
Sepetim ağır olunca aşağı doğru kayıyor. Hafif olunca çok kısa kayıyor sonra kaldırmaya başlıyor. Ben eski dokümanlardan parametreleri buldum c2000 için uyarladım ama tam olmadı gene çok hafif kaydırma yapıyor. Örnek parametreleri paylaşabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen Turhan »

Başlangıç ve duruş esnasında DC Frenleme uygulayarak bu tarz salınımları önleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi örnek parametreleri deneyiniz. Duruş ve kalkışları daha stabil bir hale getirebilmek içn uygun değerleri deneme yanılma methodu ile bulmayı deneyin.

07-01: 40.0 % (DC Fren Akım Seviyesi)
07-02: 2.0 saniye (Baslangıçta DC Fren Zamanı)
07-03: 2.0 saniye (Stopta DC fren süresi)
07-04: 5.0 0Hz (DC Fren Baslangıç Frekansı)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Gorke07
Mesajlar: 6
Kayıt: 21 Mar 2018, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen Gorke07 »

Turhan yazdı: 07 Haz 2018, 12:34 Başlangıç ve duruş esnasında DC Frenleme uygulayarak bu tarz salınımları önleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi örnek parametreleri deneyiniz. Duruş ve kalkışları daha stabil bir hale getirebilmek içn uygun değerleri deneme yanılma methodu ile bulmayı deneyin.

07-01: 40.0 % (DC Fren Akım Seviyesi)
07-02: 2.0 saniye (Baslangıçta DC Fren Zamanı)
07-03: 2.0 saniye (Stopta DC fren süresi)
07-04: 5.0 0Hz (DC Fren Baslangıç Frekansı)
Teşekkür ederim deneyip bende ki parametreleri yazarım buraya bende sonrakiler için bir kaynak daha olur.
Kullanıcı avatarı
Murtaza Bozdağ
Mesajlar: 1
Kayıt: 29 Oca 2020, 13:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen Murtaza Bozdağ »

Turhan yazdı: 07 Haz 2018, 12:34 Başlangıç ve duruş esnasında DC Frenleme uygulayarak bu tarz salınımları önleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi örnek parametreleri deneyiniz. Duruş ve kalkışları daha stabil bir hale getirebilmek içn uygun değerleri deneme yanılma methodu ile bulmayı deneyin.

07-01: 40.0 % (DC Fren Akım Seviyesi)
07-02: 2.0 saniye (Baslangıçta DC Fren Zamanı)
07-03: 2.0 saniye (Stopta DC fren süresi)
07-04: 5.0 0Hz (DC Fren Baslangıç Frekansı)
Benim de c2000 5.5 kW sürücüm var ve salınım problemi var aşağı ve yukarı vinç uygulamasında. Direncim 55 ohm 1000 w nasıl çözebilirim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü 07-26 parametresi ile sürücü tork mkaanç değerini arttırabilirsiniz. Aynı zamanda motor mekanik fren kontağını sürücü RUN komutu ile değil sürücü aktif çıkış frekansı 3.00Hz-4.00Hz veya üzerinde ise açtırmalısınız. Bunun için 29 Numaralı röle kontrol tipini kullanabilirsiniz. (29: Frekans >= Pr.02-34 (>= 02-34) olduğunda çıkıs)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
okemal
Mesajlar: 4
Kayıt: 12 Eki 2020, 17:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen okemal »

bu işlemi bir makinada sadece duruş sırasındaki salınımı azaltmak için uygulamak istediğimde aşağıdaki parametreleri giriyorum ancak hiç bir etki göremiyorum,

bu parametreleri kullanıyorum;

07-01: 40.0 % (DC Fren Akım Seviyesi)
07-03: 2.0 saniye (Stopta DC fren süresi)
07-04: 5.0 0Hz (DC Fren Başlangıç Frekansı)

bir eksiğim varımdır hocam yardımlarınızı rica ederim,
artı sürücümüzün C2000+ olması gerek diye bir şey okudum doğru mudur ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Fren Kaydırma

Mesaj gönderen Turhan »

Parametre değerleriniz doğru. DC frenleme ile ilgili parametre değerlerini değiştirip çalışmayı gözlemleyiniz.

Örneğin:

07-01: 50.0 % (DC Fren Akım Seviyesi)
07-03: 5.0 saniye (Stopta DC fren süresi)
07-04: 15.0 0Hz (DC Fren Başlangıç Frekans)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön