Sx2 anolog ayarlari
Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 10:11
gönderen Halilotomasyon
Merhabalar
Sx2 uzerindeki ilk iki girisi 0-20ma diger iki girisi 0-10v olarak ayarlamak icin ne yapmaliyiz.
Anologlarda dalgalanma oldugundan ortalama degeri nasil ayarlariz.
Kolay gelsin
Re: Sx2 anolog ayarlari
Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 10:19
gönderen Turhan
Merhaba,
SX2 plc anolog ayarlari adresindeki mesajınızda gösterilen komutlarda Yalnızca D1115 datasına H0003 sayısını göndermeniz yeterli olacaktır. Analog giriş/çıkış tiplerine göre D1115 datasının binary kod dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
D1115.png
Re: Sx2 anolog ayarlari
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2018, 11:21
gönderen Halilotomasyon
Burada d1115 icine yzdigimiz h303 u nasil buldugunuzu anlatirmisiniz.
Mesala ilk iki giris akim ve 0-20 ma olsa digerleri 0-10 v olsa ne yazacaktik.
Bu tabloya bakiyorum kafam basmadi nasil 303 u buudugunuzu
Re: Sx2 anolog ayarlari
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2018, 11:38
gönderen Turhan
Binary kodlama ile SX2 serisi PLC'nin analog girişlerini konfigre edebilirsiniz. Binary kodu Hexadecimal tabana dönüştürürken Windows hesap makinesini aşağıdaki gibi programcı modunda kullanabilirsiniz.
D1115_Binary.png
Re: Sx2 anolog ayarlari
Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2023, 13:38
gönderen ali_tazegul
analog veri için hex 101 olarak buldum bu değeri ısp soft ta d1115 datasına mov komutu olarak nasıl yazmam lazım h101 olarak yazmıyorum 16#0001 olarak mı girmem lazım
Re: Sx2 anolog ayarlari
Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2023, 13:39
gönderen Uğur
16#0101 olacak.