1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD037EL43A

Gönderilme zamanı: 10 Tem 2023, 18:13
gönderen amasyalı
VFD037EL43A inverter ile trifaze 2,2 KW motoru tanıtım amaclı çalıştırırken İnverter girişinden T fazını cıkarınca inverter Arızaya geçmiyor. Ama Sve T fazını cıkarınca Arızaya geçiyor. Ayarları Fabrika ayarlarında fakat bu inverterin yerine ATV 930 takarsak T fazını cıkarınca sistem arızaya geçiyor.
Motor boşta çalışıyor

Re: VFD037EL43A

Gönderilme zamanı: 11 Tem 2023, 09:25
gönderen Turhan
VFD-EL serisi motor sürücüsünde giriş faz kaybına ait bir parametre değerine rastlamadım. Tek faz kaybının motor için yeterli gücü sağladığı için sürücü hataya geçmemiş olabilir.

Re: VFD037EL43A

Gönderilme zamanı: 11 Tem 2023, 09:34
gönderen amasyalı
Turhan yazdı: 11 Tem 2023, 09:25 VFD-EL serisi motor sürücüsünde çıkış faz kaybına ait bir parametre değerine rastlamadım. Tek faz kaybının motor için yeterli gücü sağladığı için sürücü hataya geçmemiş olabilir.
ilginize teşekkür ederiz.
giriş faz farkını algılayacak model hangisidir ve hangi paremetre ayarlanmalıdır

Re: VFD037EL43A

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2023, 10:01
gönderen Turhan
VFD-C2000 plus AC motor sürücüsünde bu özellik bulunmaktadır.