VFD037EL43A inverter ile trifaze 2,2 KW motoru tanıtım amaclı çalıştırırken İnverter girişinden T fazını cıkarınca inverter Arızaya geçmiyor. Ama Sve T fazını cıkarınca Arızaya geçiyor. Ayarları Fabrika ayarlarında fakat bu inverterin yerine ATV 930 takarsak T fazını cıkarınca sistem arızaya geçiyor.
Motor boşta çalışıyor
VFD037EL43A
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD037EL43A
VFD-EL serisi motor sürücüsünde giriş faz kaybına ait bir parametre değerine rastlamadım. Tek faz kaybının motor için yeterli gücü sağladığı için sürücü hataya geçmemiş olabilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD037EL43A
ilginize teşekkür ederiz.
giriş faz farkını algılayacak model hangisidir ve hangi paremetre ayarlanmalıdır
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD037EL43A
VFD-C2000 plus AC motor sürücüsünde bu özellik bulunmaktadır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.