DiaView ile OP üzerinden DVP PLC'ye bağlanmak

Cevapla
Kullanıcı avatarı
vlkndrms
Mesajlar: 15
Kayıt: 11 Nis 2018, 10:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DiaView ile OP üzerinden DVP PLC'ye bağlanmak

Mesaj gönderen vlkndrms »

Merhabalar,
Ethernetli bir DOP100 operatör panelinin COM2 portununun haberleşme ayarını DELTA DVP PLC olarak ayarladık ve örneğin 14SS2 bir PLCyi bu porttan bağladık diyelim. WPLSoft programında DirectLink haberleşmesi ile PLC'ye OP üzerinden bağlanabiliyoruz ya. DiaView programında da Operatör panelinin bu özelliği aracılığıyla PLC ile haberleşme kurabiliyor muyuz acaba? Kurabiliyor isek ne tür bir ayar yapmak gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Coşkun
Mesajlar: 210
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DiaView ile OP üzerinden DVP PLC'ye bağlanmak

Mesaj gönderen Coşkun »

Merhaba,

DIAView ile PLC ye bağlanmak için HMI ın direct link özelliğini kullanamazsınız. PLC ye bağlantı için RS232 yada RS485 bir çeviriciniz olmalı yada PLC niz ethernet bağlantıya sahip bir model olmalıdır.


Saygılarımla, İyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey