Merhabalar,
Ethernetli bir DOP100 operatör panelinin COM2 portununun haberleşme ayarını DELTA DVP PLC olarak ayarladık ve örneğin 14SS2 bir PLCyi bu porttan bağladık diyelim. WPLSoft programında DirectLink haberleşmesi ile PLC'ye OP üzerinden bağlanabiliyoruz ya. DiaView programında da Operatör panelinin bu özelliği aracılığıyla PLC ile haberleşme kurabiliyor muyuz acaba? Kurabiliyor isek ne tür bir ayar yapmak gerekiyor?
DiaView ile OP üzerinden DVP PLC'ye bağlanmak
- vlkndrms
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 11 Nis 2018, 10:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Coşkun
- Mesajlar: 210
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DiaView ile OP üzerinden DVP PLC'ye bağlanmak
Merhaba,
DIAView ile PLC ye bağlanmak için HMI ın direct link özelliğini kullanamazsınız. PLC ye bağlantı için RS232 yada RS485 bir çeviriciniz olmalı yada PLC niz ethernet bağlantıya sahip bir model olmalıdır.
Saygılarımla, İyi çalışmalar dilerim.
DIAView ile PLC ye bağlanmak için HMI ın direct link özelliğini kullanamazsınız. PLC ye bağlantı için RS232 yada RS485 bir çeviriciniz olmalı yada PLC niz ethernet bağlantıya sahip bir model olmalıdır.
Saygılarımla, İyi çalışmalar dilerim.
Coşkun Özdemir - Senior Field Application Engineer - DELTA Electronics Turkey