ASDA B2 HARİCİ PULSE

Cevapla
Kullanıcı avatarı
usta1628
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASDA B2 HARİCİ PULSE

Mesaj gönderen usta1628 »

DELTA asda b2 servo sürücüyü harici pulse ( pt ) komutunda ne kadar zaman sürebilirim.Yani gonderdigim puls sayısının onemi varmı yada bir limit varmı.
motor puls gondermesem bile cok az bir donuş yapıyor saatde yarım tur kadar bu durumu nasıl engelleyebilirim.
ıkıncı sormak istediğim p1-44 parametresini calışma esnasında onlıne değiştirebilirmiyim..
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 HARİCİ PULSE

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Harici pozisyonlamada elinizdeki servo motor incremental motor ise sizin gönderdiğiniz pulse kadar gidecektir. Herhangi bir limit bulunmuyor. Pulse kaynağınızdan servoya gelen pulse ve frekans sinyallerinizde gürültü olabilir. Bunları kontrol edin. P1-44 parametresi Servo ON konumunda iken değiştirilebilir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
usta1628
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 HARİCİ PULSE

Mesaj gönderen usta1628 »

Teşekkür ederim
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön