MI3 Modbus adresi

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2023, 20:13
gönderen onayotomasyon
Merhaba
VFD EL sürücüde ikinci hıza haberleşme üzerinden geçme istiyorum. Ayrıca bu geçişe rampa vermek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor.

Re: MI3 Modbus adresi

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2023, 10:11
gönderen Turhan
04-27 ve 04-28 parametreleri ile haberleşme üzerinden DI tetiklemesini sağlayabilirsiniz.

Pr.04-27 --Modbus Adres--> 0x041B

Pr.04-28 --Modbus Adres--> 0x041C

.

Re: MI3 Modbus adresi

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2023, 11:37
gönderen onayotomasyon
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz...