1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Gerilim Düsümü

Gönderilme zamanı: 11 Haz 2018, 20:19
gönderen kuka92
Merhaba,

Köyün birinde bir tane 7.5 kw su pompasi var. Pompa ile elektrik panosu arasinda 15 km mesafe var. Bundan dolayi 380 volt yerine 330 volt civari geliyor. Normalde kabloyi degismek gerekiyor. Fakat buraya inverter taksak bize bir avantaj saglar mi ? Gerilim dusumunu azaltir mi ?

Re: Gerilim Düsümü

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2018, 08:58
gönderen Turhan
Örneklemek gerekirse, C2000 serisi inverterin çalışma voltaj aralığı 3-phase AC 380V~480V ( -15%~+10%) dır. bu da sürücüyü yaklaşık olarak minimum 325VAC de besleyebileceğiniz anlamına geliyor. Bu gerilim değeri bile sizin için sınır bir değerdedir ve Elektriksel dalgalanmalarda sürücü kolayca etkilenecektir. Bu gerilim seviyesinin altındaki tüm değerler için sürücü OFF konumuna geçerek kendini kapatacaktır.