DTC çıkış sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2023, 11:18
gönderen MtoN
Merhaba
Out1 ısıtma ve out2 sogutma olarak ayarlı dtc2000r modelinde iki cıkış aynı anda aktif oluyor ve bu yuzden vana hareketsiz kalıyor.

İki cıkış aynı anda neden aktif olabilir,?

Re: DTC çıkış sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2023, 11:22
gönderen Uğur
Çalışma şekli PID ise aktif değer set değerine yakın ise her 2 çıkışta kısa aralıklarla çıkış verebilir.

Re: DTC çıkış sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2023, 12:33
gönderen MtoN
Sistem pid digital cıkışlı
set degeri 160 derece gercek sicaklik 96 derece ve iki cıkısta aktif

Re: DTC çıkış sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2023, 14:38
gönderen Uğur
PID için tuning yapmanızı öneririm ondan sonra daha kararlı davranacaktır.