Asda b2 al06 hatasi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
Motor uçları U-V-W doğrumu? Birde motor kablosunu test edin birinde kırılma olmasın. Bu bahsettiğiniz durum IGBT den olabileceği gibi motor kablosu ile alakalıda çıkabiliyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- atikse
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 08 Eki 2018, 10:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
uğur bey merhaba
yukarıda bahsedilen arıza için motoru başka bir sürücü ile çalıştırdık ve aynı hataları gördük
bu nedenle motorun arızalı olduğunu düşünüyoruz
motoru nerede tamir ettirebileceğimiz konusunda yönlendirme yapabilirmisiniz
yukarıda bahsedilen arıza için motoru başka bir sürücü ile çalıştırdık ve aynı hataları gördük
bu nedenle motorun arızalı olduğunu düşünüyoruz
motoru nerede tamir ettirebileceğimiz konusunda yönlendirme yapabilirmisiniz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Bıyıklı
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 22 May 2022, 12:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
Merhaba al006 hatası alıyorum Asd-b2-0721-b sürücüm bu cihazın tork ayarını düşürmek için yardımcı olurmusunuz şimdiden özür dilerim bu konuda hiç bir bilgim yok açıklayıcı bir şekilde anlatırsanız memnun olurum şimdiden teşekkür ediyorum hayırlı çalışmalar
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
Öncelikle ALE06 alıyorsanız bu motor torkunun yetmediği anlamını taşır. Sizin mekanik sıkışma ve hareketliliği kontrol etmeniz gerekirse motor aktarım torkunu redüktör vs ile arttırmanız gerekir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- emraba
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 02 Tem 2022, 08:10
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
Merhaba Turhan Bey,Turhan yazdı: ↑12 Haz 2018, 09:15 Merhaba,
AL006 aşırı yük hatasıdır. Servo motorun yüklenme değeri %100'ün üzerine çıktığında ve tanımlı olan zaman değerinin sonunda %100'ün altına inmediğinde servo sürücü bu hatayı vermektedir.
Sürücü ve Motor arasındaki U-V-W güç bağlantısının ters bağlanması yada Frenli motorlar için Fren mekanizmasının açılmadan motora hareket verildiğinde de alabileceğiniz bir hata durumudur.
Tanımlı zaman aralığını değiştirebilme imkanımız var mı?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda b2 al06 hatasi
Bu değerler motor modeline göre sabittir ve manuelde eğrilerde verilmektedir. Örnek bir model eğrisi aşağıdaki gibidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.