Merhaba,
Asda-a2 servo sürücüsündeki p1-45 parametresine com2 portu üzerinden okuma yazma yapmak istiyorum. Haberleşme ayarlarını doğru yaptığımı düşünüyorum. Fakat p1-45 i okuyamıyor ve yazamıyorum.
AS plc COM2 portu üzerinden CN3'e ASD-CNIE0B06 konnektörü ile ve standart kablosu ile COM2'ye beyaz+ mavi- olacak şekilde bağlanmış.
Parametre dosyasını ve HWCONFIG ayarları ekran görüntülerini ekliyorum.
Asda-A2 modbus p1-45 yazma okuma sorunu
- kadir_trn
- Mesajlar: 58
- Kayıt: 17 Tem 2023, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Asda-A2 modbus p1-45 yazma okuma sorunu
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Asda-A2 modbus p1-45 yazma okuma sorunu
Proje dosyalarınıza ilave oalrak aşağıdaki dört durumu kontrol edebilirmisiniz?
* ASDA-A2 servo sürücü'nün haberleşme arabirim seçimi P3-05 parametresi ile seçilir ve RS485 arabirimi için P3-05:0x0001 set edilmelidir.
* Data exchange table'ın çalışma koşulunu gerçekleştirdiğinize emin olun. (PLC RUN, Always ON, Program Control)
* Doğru fiziksel bağlantı yaptığınıza emin olunuz.
* P1-45 parametresi servo ON konumunda iken yazılabilir bir parametre değildir.
.
* ASDA-A2 servo sürücü'nün haberleşme arabirim seçimi P3-05 parametresi ile seçilir ve RS485 arabirimi için P3-05:0x0001 set edilmelidir.
* Data exchange table'ın çalışma koşulunu gerçekleştirdiğinize emin olun. (PLC RUN, Always ON, Program Control)
* Doğru fiziksel bağlantı yaptığınıza emin olunuz.
* P1-45 parametresi servo ON konumunda iken yazılabilir bir parametre değildir.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.