Merhabalar vfd sürücü c2000 sürücü ve dop 110 ıs modeli as228p Topolajisinde bir sistem kurdum sürücüler 485 arabirim ile dop 100 den komut alarak haberleşiyor.
Start stop frekans ayarı gibi sorun ekran belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanıyor ve sürücüler CE10 hatası haberleşme hatası yani artı sürücü datalarını yazdığım sayfadan çıkınca sürücüler yine aynı sorun oluyor. Nasıl düzeltebilir ı'm.
Dop 100 haberleşme
- ibrahimsan
- Mesajlar: 61
- Kayıt: 07 Eki 2018, 17:10
- Konum: makine teknisyeni
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1708
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop 100 haberleşme
Merhaba,
HMI ekran koruyucu moduna geçtiğinde haberleşmeyi keser, bu durumdan etkilenmemek için HMI'yın ekran koruyucusunu kapatmalısınız. Resimdeki bölümleri kapatıp daha sonrasında bu şekilde yükleme yapın, ekran koruyucu kapanacaktır.
HMI ekran koruyucu moduna geçtiğinde haberleşmeyi keser, bu durumdan etkilenmemek için HMI'yın ekran koruyucusunu kapatmalısınız. Resimdeki bölümleri kapatıp daha sonrasında bu şekilde yükleme yapın, ekran koruyucu kapanacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- ibrahimsan
- Mesajlar: 61
- Kayıt: 07 Eki 2018, 17:10
- Konum: makine teknisyeni
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop 100 haberleşme
Ekran koruyucu kapatınca tamam sorun yok ama başka sayfalara gectıgımde yine hataya düşüyor.
Arkaplan makro larla herbir sürücü adresinin herhangi bir adresine sorgu gönderiyorum.
Sorun cözüldü başka bir çözüm varmıdır.
Arkaplan makro larla herbir sürücü adresinin herhangi bir adresine sorgu gönderiyorum.
Sorun cözüldü başka bir çözüm varmıdır.
- Turhan
- Mesajlar: 8318
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop 100 haberleşme
Merhaba,
Bu durumda uygulayabileceğiniz iki öneri bulunuyor. Ya HMI'ın ekran koruyucu fonksiyonunu kapatmalısınız. Yada sürücü tarafında Time-out zaman değerini 0 tanımlayıp hatanın oluşma süresini kapatmalısınız. (09-02 ve 09-03 parametreleri ile)
.
Bu durumda uygulayabileceğiniz iki öneri bulunuyor. Ya HMI'ın ekran koruyucu fonksiyonunu kapatmalısınız. Yada sürücü tarafında Time-out zaman değerini 0 tanımlayıp hatanın oluşma süresini kapatmalısınız. (09-02 ve 09-03 parametreleri ile)
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.