CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Merhabalar,
CP2000 sürücüden PL or Buf Overflow uyarısı alıyorum. Bunun anlamı tam olarak nedir ve nasıl çözebilirim?
CP2000 sürücüden PL or Buf Overflow uyarısı alıyorum. Bunun anlamı tam olarak nedir ve nasıl çözebilirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9402
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Hata ekran görüntüsünü eklermisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Beyzanurr
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 14 Nis 2025, 16:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Ekledim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9402
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Dahili PLC kullanıyormusunuz? PLC aktif duruyor ve aldığınız hatada plc yazılımı ile ilgili buffer sorunu. Bu kullanmıyor ama plc aktif edildiyse alabileceğiniz gibi programın hasar görmesinden de kaynaklanabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Beyzanurr
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 14 Nis 2025, 16:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Kullandığım parametre ayarlarını paylaşıyorum. Bir plc den gelen 0-10V bilgisine göre hız kontrolü yapıyorum. Sizinle parametre ayarlarımı paylaşıyorum. Hangi ayarımı kontrol etmeliyim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9402
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Menüye basın PLC menüsünü bulup içerisine girip durumunu "İptal" yaparak kaydedin ve sonra sürücüyü yeniden enerjilendirin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Beyzanurr
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 14 Nis 2025, 16:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Fabrika ayarlarında PLC aktif olarak mı geliyor? Çünkü ayarları sıfırlayıp tekrar yapmama rağmen aynı hatayı alıyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9402
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
PLC aktifmi pasifmi ekranın üst ortasında PLC yanında yazan ifade ile görürsünüz. Fabrika değerine parametreler alınır PLC yi sizin kendiniz iptal etmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal