CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Beyzanurr »

Merhabalar,

CP2000 sürücüden PL or Buf Overflow uyarısı alıyorum. Bunun anlamı tam olarak nedir ve nasıl çözebilirim?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9402
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Hata ekran görüntüsünü eklermisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Beyzanurr
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Nis 2025, 16:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Beyzanurr »

Ekledim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9402
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Dahili PLC kullanıyormusunuz? PLC aktif duruyor ve aldığınız hatada plc yazılımı ile ilgili buffer sorunu. Bu kullanmıyor ama plc aktif edildiyse alabileceğiniz gibi programın hasar görmesinden de kaynaklanabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Beyzanurr
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Nis 2025, 16:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Beyzanurr »

Kullandığım parametre ayarlarını paylaşıyorum. Bir plc den gelen 0-10V bilgisine göre hız kontrolü yapıyorum. Sizinle parametre ayarlarımı paylaşıyorum. Hangi ayarımı kontrol etmeliyim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9402
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Menüye basın PLC menüsünü bulup içerisine girip durumunu "İptal" yaparak kaydedin ve sonra sürücüyü yeniden enerjilendirin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Beyzanurr
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Nis 2025, 16:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Beyzanurr »

Fabrika ayarlarında PLC aktif olarak mı geliyor? Çünkü ayarları sıfırlayıp tekrar yapmama rağmen aynı hatayı alıyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9402
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

PLC aktifmi pasifmi ekranın üst ortasında PLC yanında yazan ifade ile görürsünüz. Fabrika değerine parametreler alınır PLC yi sizin kendiniz iptal etmelisiniz.