Merhaba,
sürücü VFD05543A (5.5KW)
WAT motor eteket değeleri
4kw
50HZ
üçgen 220 / yıldız 380 V
14.2 / 8.2 A
1410 D/D
cos 0,85
motor uç faz (yıldız bağlantı) ve toprak
tüm ayarlar yapıldı
07-00 paremetre =8.2
yalnız 07-01 ayarı bildiğim kadar 3,3 olması gerekir ama yapamıyorum 5.2de kalıyor
3,3 yazdığımda ve END yazısı çıktığında kapatıyorum ve tekrar açtığımda
değer 5.2 yükseliyor
motor düşük devirlerde ısınma yapıyor (boş çalıştığında 15-20 DK)
yardımcı olursanız sevinirim
saygılar
VFD05543A (5.5KW) paremetre sorunu
- piramit
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 20 Ara 2018, 08:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Yakup
- Mesajlar: 198
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD05543A (5.5KW) paremetre sorunu
Merhaba ,
Sürücüyü fabrika ayarlarını alıp tekrardan parametre girer misiniz?
01.00>>max frekans
01.01>>output frrekans
01.02>> Motor etiket voltajı
07.00>>motor akımı
07.01>>motor yüksüz akımı (akımın %40)
Bu işlemleri yaptıktan sonra
07.04 >> tuning işlemi yapınız.
1 yaparsanız döner tuning motorunuz hareket eder.
2 yaparsanız statik tuning motorunuz hareket etmez.
Sürücüyü fabrika ayarlarını alıp tekrardan parametre girer misiniz?
01.00>>max frekans
01.01>>output frrekans
01.02>> Motor etiket voltajı
07.00>>motor akımı
07.01>>motor yüksüz akımı (akımın %40)
Bu işlemleri yaptıktan sonra
07.04 >> tuning işlemi yapınız.
1 yaparsanız döner tuning motorunuz hareket eder.
2 yaparsanız statik tuning motorunuz hareket etmez.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey