14SS2 ile pulse kontrol ve tork kontrol yapmak istiyorum. Elimde ASDA B2 400W servo mevcut.

UP ZP bağlantılarını nasıl yapmalıyım? Ayrıca PULSE kontrol için hangi çıkışları kullanabilirim.
MarmoTeknik Otomasyon
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 198
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 - 14SS2 Bağlantı Şeması

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,
41 --> Y0 (Pulse)
37 --> Y1 (DIR)
9 --> Y2 (Servo ON)
14 --> 24V (-) ucu (com-)
UP --> 24V (+)
ZP --> 24V (-)
35 ve 11 i köprüleyerek burayada +24V verin.
ASDA-B2 Tork Kontrol Modu.pdf
ASDA-B2 Harici Pozisyonlama.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
MarmoT
Mesajlar: 11
Kayıt: 25 Şub 2024, 00:10
Konum: Turgutlu
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 - 14SS2 Bağlantı Şeması

Mesaj gönderen MarmoT »

45 yok ama 19 var GND.

Fakat 19 bağlantısı yaptığımda servo on yapamıyorum.
MarmoTeknik Otomasyon
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 198
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 - 14SS2 Bağlantı Şeması

Mesaj gönderen Yakup »

35 ve 11 i köprüleyerek burayada +24V verin.
Düzeltiyorum 19 pin değil 14 pin uygulayacaksınız.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey