Merhabalar.
SFC STEP'lerinde kullandığım kendi yaptığım bir fonksiyon blok var.
Bu fonksiyon bloğu birden çok STEP içerisinde sadece 1 adet olacak şekilde kullanıyorum.
Ve her defasında 1 adet STEP aktif oluyor dolayısıyla 1 adet fonksiyon blok aktif olmuş oluyor.
Hangi SFC Stepi aktif olduysa elektirk kesilip geldiğinde o STEP aktif oluyor buraya kadar sorun yok.
Yapmak istediğim şey ise içindeki bu fonksiyon blok içindeki program kaldığı yerden devam etmesi.
Bunu nasıl gerçekleştirebilirim?
PLC modeli SE serisi fakat bunu AS serisi ile gerçekleştirebileceksem henüz projenin başında olduğum için AS serisine ve herhangi bir programlama diline dönebilirim.
Teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek VT Scada Eğitimi detayları ve başvuru linki Whatsapp Kanalımızdan paylaşılmıştır. Detaylar için aşağıdaki linkten kanala ulaşabilirsiniz.
DELTA Electronics Türkiye Whatsapp Kanalı
DELTA Electronics Türkiye Whatsapp Kanalı
SFC ile kullanılan fonksiyon blok içeriklerini kalıcı yapmak?
- Ahmet
- Mesajlar: 799
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1766
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SFC ile kullanılan fonksiyon blok içeriklerini kalıcı yapmak?
Merhaba,
Kalıcı bir S adımı kullanırsanız muhtemelen program kaldığı yerden devam edecektir.
Kalıcı bir S adımı kullanırsanız muhtemelen program kaldığı yerden devam edecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey