DVP SS2 VE DOP 100 BQ RS485 HIZI HAKKINDA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
taner74
Mesajlar: 28
Kayıt: 13 Nis 2019, 14:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP SS2 VE DOP 100 BQ RS485 HIZI HAKKINDA

Mesaj gönderen taner74 »

Merhaba...ben resimlerde görüldüğü gibi yaptım ama plc ve hmi haberleşmedi...acaba nerede yanlış yapmış olabilirim..şu anki hız 9600.7.even.1 her iki cihazda da...ben 38400.7.even.1 olarak değiştirmek istiyorum....9600 hızda çalışıyor...38400 de çalışmıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1803
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP SS2 VE DOP 100 BQ RS485 HIZI HAKKINDA

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Resimdeki program satırlarını yükledikten sonra PLC'yi kapatıp açın, sonrasında HMI ile tekrar haberleşmeyi test edin. Resimdeki program parçası ile haberleşebiliyor olmanız gerekiyor.
protokol.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey