DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
HK.hakankiran
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Haz 2020, 12:33
İletişim:

DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Mesaj gönderen HK.hakankiran »

Dop 107ev ekranında böyle bir hata alıyorum. Aynı anda 3 farklı hmi kullanıyorum ve bu hatayı yalnızca birinde alıyorum. Bu hatanın nedeni ve çözümü nedir?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 4457
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

DOPSoft --> Seçenekler --> Operasyon Kaydı Ayarları penceresinde aktif seçeneği işaretlimi?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
HK.hakankiran
Mesajlar: 4
Kayıt: 02 Haz 2020, 12:33
İletişim:

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Mesaj gönderen HK.hakankiran »

Seçili olup olmaması arasındaki fark nedir? Ve bu hata tam olarak ne manaya geliyor. Ve bu Operasyon kaydının kullanım amacı nedir? İyi çalışmalar dilerim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 4457
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: DOP-100 "Reach the maximum numbers of reach. Operation stopped." hatası

Mesaj gönderen Turhan »

Operasyon Kaydı aktif olduğunda HMI üzerinde yapılan her değişiklik loglanır. Örneğin: Operator-1 isimli kullanıcı 120 olan PLC D100 data adresinin değerini 150 olarak günceller ise bunu saat tarih bilgileri ile kayıt altına alır. Kayıt için izin verilen hafıza alanı dolduğunda ise bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu özelliği kullanmıyorsanız bu sekmeyi pasif hale getirip çalışmayı test ediniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön