DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
- ynsgrsy
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 06 Tem 2018, 22:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
HMI(DOP-103BQ)-PLC(DVP-14SS) RS232 ile haberleştirmekteyim. HMI dan girdiğim numerik data PLC nin ilgili adresine yazılıyor ama numerik giriş yaptığım yer hala 0 görünüyor. PLC ye DTC1000R modülü rs485 üzerinden bağlı. Sıcaklık değeri D300 adresinde tutulmakta. D300 adresinide HMI dan okumuyor. HMI kendi memory adreslerindeki dataları okuyabiliyor. Yani kısacası HMI PLC ye yazıyor ama PLC deki adreslerden okuma yapamıyor. Hata nerede bulamadım. Deltanın şu mantıksız sıkıntıları kafayı yedirecek. Yardımcı olursanız sevinirim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9451
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
Öncelikle sadece yazabiliyor okuyamıyorsanız broadcast sorgu gönderiyor olmanız yüksek ihtimaldir. Yani daha açıklayıcı olursak plc istasyonu 0 olamaz, bu broadcast anlamına gelir. Bu sebepten hmi üzerinde plc istasyonunu 0 seçiyorsanız o plc ye sadece yazma yapabileceğiniz anlamına gelir. 0 harici bir istasyon numarası belirlemelisiniz plc varsayılan istasyonu 1 dir. Plc aktif istasyonu nedir öğrenmek için wplsoft ile haberleşme menüsünden plc bilgisi alın orada listelenecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- celaltezekici
- Mesajlar: 97
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
merhaba.dop pane 107 bv ve as228p plc kullaniyorum.
panel diascreen ile programladim.program yuklefim.fakat
as plc nin kalici adresi d20010 adresine yaziyor ama okumuyor.hmi istasyon 0 plc istasyon 1.neden olabilir.
mesela d200 adresine okuyup yazabiliyor.alarm penceresi calismiyor bitleri aktif etmeme ragmen alar gelmiyor.ayni bitlerle indikatorde okuyor.cok garip durum.
panel diascreen ile programladim.program yuklefim.fakat
as plc nin kalici adresi d20010 adresine yaziyor ama okumuyor.hmi istasyon 0 plc istasyon 1.neden olabilir.
mesela d200 adresine okuyup yazabiliyor.alarm penceresi calismiyor bitleri aktif etmeme ragmen alar gelmiyor.ayni bitlerle indikatorde okuyor.cok garip durum.
- celaltezekici
- Mesajlar: 97
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP-103BQ HMI PLC ye yazıyor ama okuma yapmıyor
sorunu buldumsoylediğiniz gibi sadece plc tagları excele atıp oradan yukleyınce istasyon adresı sıfır olarak almış.1 yapınca duzeldi.tesekkurlercelaltezekici yazdı: 04 Tem 2025, 13:00 merhaba.dop pane 107 bv ve as228p plc kullaniyorum.
panel diascreen ile programladim.program yuklefim.fakat
as plc nin kalici adresi d20010 adresine yaziyor ama okumuyor.hmi istasyon 0 plc istasyon 1.neden olabilir.
mesela d200 adresine okuyup yazabiliyor.alarm penceresi calismiyor bitleri aktif etmeme ragmen alar gelmiyor.ayni bitlerle indikatorde okuyor.cok garip durum.