2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2022, 05:33
gönderen eneskuroglu
selamlar konuyu hortlatıyorum ama sürücünün 2000h adresinde kalkış ve duruş rampaları için hex olarak ne yazmam gerekiyor bit hesaplama da 18 34 1 hex olarak hesaplıyorum ama accel/deccel icin mantık yurutemedim
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2022, 09:42
gönderen Uğur
Kalkış rampa değerini 109H ve duruş rampa değerini 10AH adreslerine yazmalısınız.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 16 May 2022, 00:51
gönderen baymühendis
Merhaba
14ss2 plc ve vfd e serisi sürücümü rs485 ile haberleştirmekteyim, frekans yazma , frekans okuma ve ileri geri çalıştırma ile ilgili bir sıkıntım yok gerekli olan modbus adresleri Manuel’den buldum , sürücüye jog frekansını rs485 üzerinden göndermek istiyorum fakat dökümanlardan jog frekansı ve tork artırmak İÇİN gerekli olan modbus adreslerini bulamadım sizden ricam bu konu hakkında yardımcı olur musunuz
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 16 May 2022, 09:37
gönderen Turhan
Süücüye parametrelerine ait modbus adresleri aşağğıdaki gibi hesaplanır.
Örneğin 01-10 parametresi için 01 ve 10 ifadelerini Hex tabana konvert edin. Elde ettiğiniz 01 ve 0A sayılarını birleştirdiğinizde 01-10 parametresinin hex cinsten modbus adresini elde etmiş olacaksınız. (01-10 ----> H010A)
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 16 May 2022, 16:24
gönderen baymühendis
Teşekkür ederim Turhan bey
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 24 Tem 2023, 16:22
gönderen Ahmet12
İyi günler kolay gelsin. Benim elimde bir tane vfd e serisi bir inverter var. Modbus haberleşme ile set frekansini yazabildim haberleşme üzerinden. Akım ve frekansı okuma yaptım. Yalnız bana Max ve min frekans değerini de haberleşme uzerinden değiştirmek istiyorum. Haberleşme adreslerini bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2023, 09:42
gönderen Turhan
Sürücü parametrelerine modbus haberleşme üzerinden erişmeniz mümkündür. Bunun için belirtmiş olduğum modbus adresleri kullanabilirsiniz.
01-00 : 0100H
01-07: 0107H
01-08: 0108H
.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 03 Mar 2025, 14:45
gönderen cano
ugur bey kolay gelsin delta vfd el sürücü ile ileri hızlı geri yavaş gelmesi için frekans bilgisini dop b panelden ayarlamak istiyorum makinada degişken kalip kullandıgımız için her kalıp degişiminde ileri ve geri frekans bikgisini panelden girmek istiyorum böyle bir uygulama mümkün mü? mümkün ise 1.hız ve 2hız modbus adresi nedir?
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 03 Mar 2025, 14:51
gönderen Turhan
Sürücülere ait parametre adreslerinin modbus adresi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
01-10 parametre adresi için
01= 0x01
10: 0x0A
01-10 = 0x010A modbus adresini kullanmalısınız.