Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2018, 16:05
gönderen ahmetsh
teşekkür ederim turhan bey iyi çalışmalar
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 18:38
gönderen ahmetsh
turhan bey merhaba
5-00 ve 5-01 hız parametreleri dışında 4-05 parametresini değiştirmemiz gerekiyor mu. m0+m2 ile 1. hız da ileri gidip sensör gördüğünde m0 hızıyla motorun çalışmasını istiyorum. onun dışında m1+m2 ile başlangıç pozisyonuna gitmek istiyorum.bunun için hangi parametreleri yazmam lazım. Bunun dışında motor ufak bir zorlanmada yavaş hareket ediyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor. Kolay gelsin
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 09:12
gönderen Turhan
4-05 parametresini 7, 4-06 parametresini 8 ayarlamanız yeterli olacaktır. Motor dönüş torku için 7-02 parametresinin değerini kademeli olarak arttırmanızı tavsiye ederim.
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 09:31
gönderen ahmetsh
turhan bey teşekkür ederim.
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2019, 12:41
gönderen plcotomasyon
Turhan yazdı: 16 Tem 2018, 15:28
Sürücü üzerindeki
MI1 inputu ileri yön ve
MI2 inputu geri yön start inputlarıdır.
MI3 ve
MI4 inputlarına da haricen sabit bir frekans tanımlayabilirsiniz. Bunun için;
05.00: 60.00 (1inci Adım Hız Frekansı)
05.01: 30.00 (2inci Adım Hız Frekansı)
MI1 + MI3 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz İleri yön start ve 60.00Hz dönüş bilgisini gönderirken
MI2 + MI4 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz Geri yön start ve 30.00Hz dönüş bilgisini gönderebilirsiniz.
merhaba ileri ve geri yön hızlarını plc nin kalıcı datalarından girmek ve dop b07 ye göndermek istiyorum bunu nasıl yapabilirim?
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2019, 09:59
gönderen Uğur
VFD-E sürürücü D0~D9 arası dataları kalıcı adreslerdir. Bu adresleri kullarak yazacağınız dahili PLC programına HMI ile haberleşerek değer görüntüleme yaptırabilirsiniz.
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 28 Ara 2019, 10:05
gönderen revolution
1.5kW inverter ile 1.1kW motoru ileri ve geri yönde çalıştırmak istiyorum (push buton olması lazım , plc olmadan) , bağlantıları nasıl yapacağımı bulamadım .
Ayrıca inverter beslemesi 24 VDC mi olmalı ?
İnverter Parametresi nasıl olacak ?
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 09:13
gönderen İslam
Resimdeki gibi bağlantıyı yaptıktan sonra;
02-01 --> 1
04-04 --> 0 olduğundan emin olun.
2kablolu bağlantı.PNG
VFD-E Serisi sürücülerde cihaz etiketi bize sürücüyü nasıl besliyeceğimizi gösterir.
21.PNG
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 09 Oca 2020, 08:44
gönderen revolution
İyi Günler VFD022EL43A inverter ile tek yönde(fwd veya rew) çalışan bir asenkron motor sürmek istiyorum .
-->1 tane 0/1 konumlu anahtar run/stop yapacak . (hangi digital çıkışa takacağım ?? galiba fwd için mı1 --- rew için mı2)
---> 1 tane çift(2 tane N.O) konumlu anahtar 3000 devir ve 1500 devir de olarak ayarlanacak .
yardımlarınızı bekliyorum.
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Gönderilme zamanı: 09 Oca 2020, 09:29
gönderen İslam
Merhaba,
Aşağıdaki resimde VFD-EL Serisi sürücü için harici start-stop çalışma şeması ve parametreleri verilmiştir.
harici run stop.PNG
VFD-EL serisi röle çıkışları aşağıdaki gibidir.
röle.PNG