Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Tur çözünürlüğünüz bu durumda o kadar düşük ayarlı oluyor ki vereceğiniz frekans değeri motoru max devir üzerine zorluyor bu durumda da ALE09 a geçiyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
SERVO OFF iken P1-45 adresi 015AH desimal olarak 346 ya değer gönderiyorum ve bunu okuyorum ancak ekranda farklı bir değer yazıyor değiştiremiyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Adresler 32 bittir. DW olarak yazdığınıza emin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
P1-44=16 P1-45=10 olarak ayarladım.Servo ON konumuna getirdim PLC den pulse gönderiyorum fakat servo çok yavaş dönüyor sadece monitörde ufak pozisyon artışları görüyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Pulse frekansını max kaç kHz göndereiliyorsanız ve istediğiniz max deviri belirtirseniz ona göre yardımcı olabilirim. Yada aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
Servo Sürücülerde Elektronik Dişli Oranı ile Devir ve Çözünürlük Hesabı
Servo Sürücülerde Elektronik Dişli Oranı ile Devir ve Çözünürlük Hesabı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Merhaba,Şuan P1-44 parametresini 10.000 olacak şekilde ,P1-45 parametresini 1 olacak şekilde ayarladım bu durumda elektronik dişli oranı 10.000 olmuş oldu.Servo motorun tur çözünürlüğü 160.000 pulse olduğuna göre 16 pulse gönderdiğimde 1 tur attırdım.Fakat servo motorun yönünü nasıl ayarlayabilirim? Saat yönü ve tersine gibi işlemleri hangi parametre ile yapabilirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Tur çözünürlüğünün 16 pulse ayarlanması sağlıksız bir çalışmaya neden olabilir. Bir pulse değeri neredeyse 20 dereceye karşılık geliyor. 200 pulse aşağısında kullanmanızı önermem. Yön değişimi Sign girişinin konumuna göre değişmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
SIGN girişinin konumuna göre derken plc üzerinden bir tarafa dönerken diğer tarafa dönmesi komutunu veremez miyim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
PLC yön çıkışı SIGN girişine bağlı ise siz negatif pozisyon verdiğinizde tersine dönecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
PLC nin hızlı çıkışından birini PULSE kısmına bağladım PLC nin normal çıkışını ise SIGN kısmına bağladım.PLC den SIGN çıkışını aktive ettiğimde herhangi bir değişim olmuyor.