Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 11:27
gönderen Uğur
Aşağıdaki pals dokümanında ZRN home bulma komutu ile sensöre göre referans yaptırabilirsiniz.

DVP Serisi PLC Pals Komutları

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 12:02
gönderen provalve
Su sekilde yaptigim zaman PLC de hata aliyorum .

PLC modelim DVP14SS2
Surucu modelim ASDA B2

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 12:07
gönderen Uğur
Home sensörünü istediğiniz girişe bağlamazsınız.

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 12:07
gönderen provalve
DZRN komutunda yon degistirmek mumkun mudur ?

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 12:21
gönderen Turhan
Eğer yüksek bir pozisyon hassasiyetiniz yok ise DPLSV komutu ile Sensöre kadar 1. Hızda(Yüksek Hızda) ilerleyip sensörün yükselen kenar tetiklemesi ile 2.Hıza (Düşük Hıza) geçip sensörün düşen kenar tetiklemesi ile servo durdurup başlangıç home işlemi yapabilirsiniz.

Eğer servo'nun Z fazına göre kararlı bir homing işlemi yapacaksanız PLC'ye servonun Z fazını bağlayıp DZRN home bulma komutu ile homing işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Her iki komutun da kullanım detayları için DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanını inceleyiniz.

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 12:26
gönderen provalve
Bir carkim var, carkta 45 derecede bir centik var . Home pozisyon bul dedigim de sorunsuz bir sekilde buluyorum. 45 derece icin puls yolladigimda sapma oluyor. Dolasiyla puls yerine DRZn ile dondurmek amaclamistim ama DZRN istedigim yonun tersine donuyor . Pozisyon hassasiyetim var.

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 12:47
gönderen provalve
Yukselen ve alcalan kenar tetiklemesi bir ornek verebilir misiniz? Daha once hic kullanmadim

Ekteki sekilde yaptigim zaman hic durmuyor surekli dunuyor. Tam olarak istedigim DZRN tam tersi yonunde durmasi. Pozisyon hassasiyetim var ancak sensorun yerini ayarlayabiliyorum. Dolasiyla tek istedigim sapmadan standart donus.

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2019, 14:33
gönderen Turhan
DZRN komutu istediğiniz yönün tersine dönüyor ise DZRN komutu için M1305 bitini kullanarak varsayılan home arama yönünü değiştirin. Eğer Bu bit adresde istediğiniz tepkiyi vermez ise PLC Y0 pulse çıkış noktasının default yönünü değiştirmek için M1592 Bitini kullanınız.

Not: DPLSV komutunda belirli bir pozisyon değişkeni bulunmamamktadır. Süreki pals çıkışı sağlayan bir komuttur.

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2019, 09:47
gönderen provalve
Tesekkur ederim Turhan bey. M1305 bitini aktif edince istedigim gibi oldu. 👍

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Gönderilme zamanı: 02 Şub 2021, 23:16
gönderen celaltezekici
Uğur yazdı: 17 Tem 2019, 09:22 35 ve 11 i köprüleyerek burayada +24V verin.
merhaba burada 35 ve 11 e harici güç kaynağının +24v u verildiğinde ,14 nolu pine güç kaynağının (-) si vermeye gerek varmıdır