2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: ASDA A2 - ECMA E1135FS / DVP28SV

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2020, 21:13
gönderen kapij62759
Yanıtlarınız için çok teşekkürler Uğur Bey;
Konuyu çözüme kavuşturmak ve benden sonra ihtiyacı olanların bu sorunu aşması için;

plc çıkış ortak ucu C0 (-)

motor için fren bağlantısı +24V
Kutup farketmiyor.

CN1 bağlantıları
11/35 uçlarına +24V
45 ucuna - 24V
ileri geri limit ve acil uçlarını asdasofttan manuel ile kapadım.
41 i Y0 a 37 yi Y1 'e bağlayıp

DPLSY K10000 K150000 Y0

şeklinde sürdüm. Sorunsuz çalıştı.
Saygılar.