Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 16:04
gönderen halil
SÜRÜCÜ YENİ ALDIM. ANKARA DA PLATIN ELEKTRİKDEN BAYINIZ.
BUYUK IHTİMALLE KULLANILMAMIŞTIR.
3:50 SIFIR.
POT EKRANDA YAZAN b DEĞERİNİ 0 İLE 16 BAR ARASIDA DEĞİŞTİRİYOR. AMA HIZ 43HZ İLE 50 HZ ARASINDA DEĞİŞİYOR.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 16:05
gönderen halil
INVERTERİ KOMPLE FABRİKA AYARLARINA DÖNDERİP GÖNDERDİĞİNİZ AYARLARI YENİDEN YAPAYIM MI?
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 16:09
gönderen Uğur
Potanstan gelen 0-10V a karşılık frekans değişimi ne olacak? Biraz farklı durumla uğraşıyorsunuz gibi. Potansı frekans kaynağı algılıyorum ama ekranda bar ayarından bahsediyorsunuz.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 16:14
gönderen halil
0 VOLT TA 50HZ ÇALIŞACAK 10V GELDİĞİNDE HIZ 0HZ İNECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMASI GEREKİYOR.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 16:24
gönderen Uğur
Fabrika ayarına aldıktan sonra;
00-20 ve 00-30 = 2
00-21 ve 00-31 = 1
03-50 = 1
03-52 = 100.00
03-56 = 0.00
parametreleri yukarıdaki gibi ayarlayın. Bu şekilde AVI girişine bağlı olan potansa göre 0V --> 50.00 Hz ve 10V --> 0.00 Hz olarak frekans ayarlanırken FWD-DCM ile start verebileceksiniz. Fabrka değerine almak için 00-02 parametresini "9" ayarlamanız gerekmektedir.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 17:24
gönderen halil
FABRİKA YARLARINA ALDIM YALNIZCA SON GÖNDERDİĞİNİZ DEĞERLERİ GİRDİM
HERŞEY NORMAL ÇALIŞIYOR.
YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKUR EDERİM.
IYI ÇALIŞMALAR.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2018, 08:35
gönderen halil
TAKILAN BASINÇ SWİTCHİ 0-10V /400BAR. AYARLANABİLİR DEĞİL.
TEK BASINÇ SWİTCİ İLE INVERTERİ : 1 SEÇENEKTE 200 BARDA DURDURMAK İSTİYORUM
2 SEÇENEKTE 250 BARDA DURDURMAK İSTİYORUM
BU SEÇİLDE INVERTERİ NASIL PROGRAMLARIM.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 19 Nis 2018, 10:41
gönderen Uğur
Başlangıçta söylediğiniz 0-10v değeri bu basınç transmitterinden mi geliyor. Transmitterden geliyor ise izlediğiniz ve anlatmaya çalıştığınız yol hatalı. Sürekli farklı yöne çekiliyor konu detaylar için Teknik Destek Hattını arayınız.
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 23:27
gönderen kara_alper
Selamlar
ekte parametrelerımı paylaştığım uygulamada
- RUN komutu geliyor fakat motor donmuyor..
- Motor 1 amp. çekiyor
- Frekans değeri 0.00hz olarak kalıyor.
- FWD + DCM / REW + DCM Bağlı iki telli mod 1 ve 2 denedim
- analog giriş plc nin 0-10 v çıkış kartından ACM ( - )ve AVI ( + )uçlarına bağlı
hangi parametrem doğru değil acaba ?
Saygılarımnla
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 23:41
gönderen kara_alper
DÜZELTME..
kara_alper yazdı: 15 May 2020, 23:27
Selamlar
ekte parametrelerımı paylaştığım uygulamada
- REW komutu geliyor fakat motor geri dönmüyor..
- Frekans değeri 0.00hz olarak kalıyor.
- FWD + DCM / REW + DCM Bağlı iki telli mod 1 ve 2 denedim
- analog giriş plc nin 0-10 v çıkış kartından ACM ( - )ve AVI ( + )uçlarına bağlı
hangi parametrem doğru değil .. Veya ters yön için negatif sinyalmi almalı. ?
Saygılarımnla