2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: Sıralı Toplama
Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 08:59
gönderen Turhan
Doğru veri D1030 adresinde yer alan veridir. Pals komutlarının çalışmasını yarıda kesmek yada aynı anda birden fazla pals komutunu çalıştırmak hatalı işlem yapmanıza sebep olabilir. Ancak D1030 adresi tüm bu olası şartların dışında doğru pals değerini verecektir.
Re: Sıralı Toplama
Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 09:15
gönderen Filkar
Çevrim süresinden etkilenmeden çalışan bazı komutlar var bunların tamımının yer aldığı bir liste varmı
Re: Sıralı Toplama
Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 09:19
gönderen Turhan
Tarama zamanından bağımsız olan komutlar Donanımsal olarak çalışan komutlardır. Pals komutları, Donanımsal yüksek hızlı sayıcılar, interrupt komutları gibi Tamamını içeren bir döküman bulunmamaktadır.