2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 11:02
gönderen Uğur
Entes analizör cihazında şöyle bir durum oluyor. Dounle Word adresin wordlerini ters gönderiyor DELTA ya göre. Bu durumda örneğin data D318 ve D319 içerisinde olsun. Siz D318 DW baktığında anlamsız değer görüyorsanız aşağıdaki gibi wordleri tersleyip bir yere taşıyın düzelecektir.
D418 e DW bakarsanız artık değer düzelmiş olmalı.
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 11:41
gönderen ceyranci59
Uğur yazdı: 18 Kas 2024, 11:02
Entes analizör cihazında şöyle bir durum oluyor. Dounle Word adresin wordlerini ters gönderiyor DELTA ya göre. Bu durumda örneğin data D318 ve D319 içerisinde olsun. Siz D318 DW baktığında anlamsız değer görüyorsanız aşağıdaki gibi wordleri tersleyip bir yere taşıyın düzelecektir.
D418 e DW bakarsanız artık değer düzelmiş olmalı.
uğur bey yanlış anlamadıysam sizin dediğiniz bu şekilde yoksa macro mu yazmamı istediniz cünkü bi değişiklik olmadı 2 resim daha atıyorum.
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 11:43
gönderen Uğur
DMOV değil MOV ile taşıyın.
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 11:56
gönderen ceyranci59
Uğur yazdı: 18 Kas 2024, 11:43
DMOV değil MOV ile taşıyın.
uğur bey
plc içinden d314 ten d320 ye kadar değerleri sildim ama aygit görüntülemede bu d319 daki parametre hala yanlış okuyor zaten dmov komudunu silip mov komudu ile yazdığımda plc üzerindeki butun değerleri d314 ten d320 ye sapıttı sacma sapan deger verdi zaten 32bit degeri 16bit degere niye yaptık anlamadım acaba plc ye reset atıp denecem bakalım düzelcekmi fabrika ayarlarına döndüğümde belki düzelir diye düşüncem var
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 12:36
gönderen Uğur
Açıklamalarım anlaşılmadı sanırım.
MOV D318 D419
MOV D319 D418
D418 e DW olarak bakın sonrasında.
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 13:23
gönderen ceyranci59
Uğur yazdı: 18 Kas 2024, 12:36
Açıklamalarım anlaşılmadı sanırım.
MOV D318 D419
MOV D319 D418
D418 e DW olarak bakın sonrasında.
uğur bey malesef dediğinizi yaptın olmadı plc reset atmam da bi işe yaramadı ekte ki resim mov komudu ile yazılmış sonra normal dw ile de denedim olmadı
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 13:31
gönderen Uğur
Tamam şöyle ilerleyelim ozaman. Monitorde dataları görüntüleyin ve hangisinin gerçekte cihaz üzerinde kaç göründüğünü de yanlarına belirtin (Tüm akımları yazın) o şekilde inceleyelim.
Re: DVP-12SE PLC - ENTES -MPR47SE ANALİZÖR Modbus TCP/IP Haberleşme.
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2024, 16:42
gönderen ceyranci59
Uğur yazdı: 18 Kas 2024, 12:36
Açıklamalarım anlaşılmadı sanırım.
MOV D318 D419
MOV D319 D418
D418 e DW olarak bakın sonrasında.
uğur bey tarih etmiş olduğunuz değerleri yaptım şuan akım değerlerim düzeldi ek resimde görüldüğü gibi yardımlarınız için çok teşekkürler kolay gelsin iyi çalışmalar