12. sayfa (Toplam 14 sayfa)
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2019, 09:46
gönderen Ahmet
Elimde 107EV model HMI var dökümanda SD kart girişi var diyor ama pil kapağını açtığımda orası tamamen kapalı görünüyor.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2019, 09:50
gönderen Uğur
SD kart 107EG modelde mevcuttur.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2019, 10:14
gönderen Ahmet
2018 fiyat kataloğunda 107EV SD kartlı görünüyor. Sanırım bunu düzeltmelisiniz.
11.jpg
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 05 Tem 2019, 10:16
gönderen Uğur
Fiyat listesi hatası. EV modelinde sizinde gördüğünüz üzere SD kart yoktur.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 11 Tem 2019, 08:52
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Dün sıkıntısız çalışan programbu sabah makineyi açtıktan sonra arıza vermeye başladı.
Online olup programı izlediğimde resimdeki haat ile karşılaştım HELP dosyasındaki hata kodu açıklamasında bölüm 10.4 bakınız diyor ama HELP dosyası içerisinde 10.4 numaralı bölümü bulamadım. Programda herhangi bir software limit buunmuyor.
AxisDiagnostik sayfasından durumu takip ettim ama hata oluştuğu anda burayada herhangi bir hata uyarısı düşmüyor.
MC_MoveVelocity bloğunun ürettiği bu hatanın kaynağı nedir ve nasıl giderebilriim?
Teşekkürler.
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 11 Tem 2019, 12:39
gönderen Turhan
DVP-15MC Motion kontroller cihazında motion bloklarının yürütülmesi ile ilgili akış diyagramı mevcuttur. Uygulama Manuellerinin
The State Machine kısmına gözatarsanız
MC_Movevelocity bloğunun çalışabilmesi için eksene ait
Standstill bitinin aktif olması gerekmektedir.
Standstill bloğununda enable olabilmesi için
MC_Power bloğunun aktif ve servo sürücü üzerinde herhangi bir hata olmaması gerekemktedir.
MC_Power bloğu aktif olmadan ve
MC_ReadStatus bloğunun
Standstill biti gelmeden
MC_Move velocity komutunu aktif ettiğimde benzer hata koduna ulaştım. Komut işleyiş sıralamasına dikkat ediniz.
DVP_15MC_State_Machine.jpg
DVP_15MC_8448.jpg
DVP_15MC_8448_1.jpg
DVP_15MC_8448_2.jpg
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 11 Tem 2019, 15:47
gönderen Ahmet
Power bloğu ön şartı TRUE olarak ayarlı. Bu hatayı MoveVelocity bloğu çalışırken çalışma esnasında veriyor. Bloğu yürütmeye başladığımda değil blok aktif haldeyken bu hataya düşüyor. Acaba ACC ve DECC bölümünden verdiğim rampa süresi, bu hatayı tetikliyor olabilirmi?
Gerçi bu rampa sürelerini değiştirdiğim halde yine aynı hataya düşüyor. Sistem düne kadar sorunsuz çalışıyordu makinayı sabah açıp işbaşı için ayarlar yapılmaya başlandığında bu hatayı üretmeye başladı.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 11 Tem 2019, 17:53
gönderen Turhan
MC_Movevelocity bloğunu aktif etmeden önceki ve sonraki MC_ReadAxisError, MC_ReadStatus ve MC_ReadMotionState blokalrının durumunu mesaja eklyebilirmisiniz?
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2019, 09:46
gönderen Ahmet
Dediğiniz şekilde bloklarla programı izlemeye aldığımda sorunun rampa süresiyle alakalı olduğunu buldum.
Eksen duruşunu tam olarak gerçekleştirmeden yön değişimi yapıldığında bu hatayı vermeye başlıyor.
Bende rampa sürelerinde uygun düzenlemeleri yaparak sorunu çözdüm ( yada şimdilik hataya düşmediği için baan öyle geliyor

)
Yardımınız için teşekkür ederim.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 02 Kas 2019, 09:30
gönderen olcay4545
rotary cutting bloğunu kullanarak paketleme makinasında boy kesim yapacağım fakat sensör ile benek algılayarak beneğin olduğu yerden senkron olarak kesim yapmasını istiyorum,bloğun içersinde herhangi bir sensör girişi bulamadım nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim