10. sayfa (Toplam 14 sayfa)
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 14:49
gönderen Turhan
DOP-100 serilerinde taşınabilir HMI modeli mevcut değil.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 11:23
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Programda çalışan herhangi bir blok Error verdiği zaman bunu MC_ReadStatus bloğundan okunan Error_ID bölümünden okuyabilirmiyim?
MC_ReadStatus bloğunda AxesGruoup Instuction blokalrında üretilen Error_ID 'leride okuyabilirmiyim?
Kısaca Grup yada single farketmeksizin bloklarda oluşan Error_ID kodlarını ve ERROR çıkış bitlerini okumak istiyporum ne yapmalıyım?
11.jpg
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 11:25
gönderen Uğur
Blok hatasını bloğun kendisinden almalısınız. Çalışmama nedenini blok kendinde üretecektir. Parametreleri yanlış vererek test edebilirsiniz, ReadStatus vermiyor olabilir.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 11:33
gönderen Ahmet
yaklaşık 500 civarında bu şekilde muhtemel hata üretebilecek blok mevcut bunu daha aza nasıl indirgeyebilrim?
Bütün blokların Error_ID çıkışını aynı WORD adresine yazdırsam bu defa iki blok farklı error_ID üretirse bunu okuyamam.
Bu durumu kolaylaştırmak adına öneriniz varmı acaba?
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 11:41
gönderen Uğur
Her Blok kendi start prosedürüne sahip sonuçta start aldığında error çıkışını kontrol ettirmelisiniz ki nedenini anlamak yorum yapabilesiniz.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 11:53
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 13:02
gönderen Ahmet
Uğur bey;
DMC_MoveLinearAbolute bloğu bana 40983 numaralı bir hata kodu üretti ama HELP dosyasında bu kala ilgili birşey buluınmuyor.
40983 numaralı hata nedir ve çözüm için ne yapmalaıyım?
Teşekkürler
11.jpg
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 14:25
gönderen Uğur
Hata koduna bende ulaşamadım konu ile ilgili bilgi için gerekli sorgulamaları başlattım.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 24 May 2019, 14:51
gönderen Ahmet
Teşekkürler.
Gerekli bilgilere ulaşınca buradan bilgilendirme yaparsanız bende makşna için hazırladığım alarm durumları içerisine gereken eklemeyi yaparak bu hatayıda ekrana taşıyabilriim.
Re: 15MC Programlama
Gönderilme zamanı: 25 Haz 2019, 10:23
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Birhayli ilerlemiş olduğum projede işverenin birtakım istekleri doğrultusunda düzenlemeler , değişiklikler ve eklemeler yapmak durumunda kaldım ve bu aşamada birtakım bağlantı sorunları yaşamaya başladım.
Şöyle ki; Sistem manuel modda çalışırken bütün hareketleri sorunsuz ve hatasız gerçekleştiriyor lakin otomatik çalışmaya geçipte sisteme start verdiğim anda 15MC üzerinde ERR ledi yanıp sönmeye başlıyor ve CANopen üzerinden bağlı olduğu bütün servo sürücüleri ve online izleme yaptığım bilgisayar ile olan bağlantıyı kesiyor ve enerjisini kesip tekrar vermeden hiçbir şekilde hiçbir cihaza bağlanmıyor ve bilgisayarımlada bağlantı kuramıyorum. 15MC üzerinde ERR ledi yanıp sönmeye başlıyor. 15MC fabrika ayarlarına RESET yaptım yeniden yükleme yaptım ama sorun çözülmedi. Bütün bağlantıları kestirecek sorunun kaynağı ne olabilir?
Bu davranışın nedeni ne olabilir?
Neleri kontrol etmeliyim öneriniz nedir?