1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2018, 15:32
gönderen bektas5050
37 kw c2000 sürücü için frenleme ünitesi siparişi verdim ankara platin e 5 gün denildi teslim 25 gün oldu stok yok deniliyor
vfdb4045 siparişim ama stokta 4030 var denildi 5 kw frenleme direnç ünitem var bu üniteyi kullanma şansım varmı?
sabah 11 den beri 216 499 9910 nolu telefonu 10 defa aradım bağlanamadan hattan düşüyorum
çözüm bulamıyorum!!!!!!
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2018, 17:17
gönderen Uğur
4030 ünite kullancaksanız burada sistemin regenerasyonunun az olması şartıyla, kullanmanız gereken frenleme direnci değeri 37 kw için değil 30 kw için olmalıdır. Bu şartlarda kullanabilirsiniz.
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 11:19
gönderen dermani
160kW VFD1600C43A delta sürücü için elimizde VFDB4110 frenleme ünitesi ve ona uygun 6ohm 12kW ve ayriyeten elimizde 4ohm 25kW direnç mevcuttur.
Bu şekilde çalıştırmamızda herhangi bir problem olur mu?
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 11:28
gönderen Uğur
Öncelikle sürücü 160kW ama ünite bir adet kullanıyorsanız 110kW. Kullanılmasını önermem tam güç regenarasyonda ünite patlayabilir.
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 11:34
gönderen dermani
Peki Uğur Bey,
Frenleme ünitesi çalışmasının teknik detayına nereden ulaşabilirim.
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 11:46
gönderen Uğur
Frenleme ünitesi üzerinde devreye girme ayar voltaj seçim anahtarları vardır. Ünite bu ayarlı voltaj seviyesini bağlı olduğu sürücünün DC barasında kontrol eder ve üzerinde bir voltaj oluştukça bağlı olan direnci devreye sokar. Çalışma prensibi budur. Birden fazla ünite paralel bağlanarak güç arttırılabilir örnek 2 adet 110kw ünite paralel bağlanıp 220kw sürücüye bağlanabilir gibi.
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 12:01
gönderen dermani
Peki 160kW sürücü için bir adet daha VFDB4110 frenleme ünitesi alıp paralel bağlayarak çalıştırabilir miyim?
Bunun için hangi direnci kullanmalıyım?
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 03 Haz 2020, 12:12
gönderen Uğur
160kW sürücü direnci 4 ohm 18000W tır. Burada kullanılması gereken 1 adet VFDB4160 tır.
2 adet VFDB4110 kullandığınız zaman 1 adet direnç alıp her bir üniteye direnç bağlamalısınız bu durumda alınacak her bir takım dirençlerin değeri 8 ohm 9000W tır.
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 16 Haz 2020, 14:10
gönderen dermani
Frenleme direnci bağlamadan önce hangi parametrelerin değiştirilmesi gerekmektedir? Bilgi verebilir misiniz.
Şu an duruş modu serbest duruştadır ve motor 45Hz'de dönerken serbest duruşta 10 dakikada duruyor. Yavaşlama zamanını 5 dakika ile başlayarak azaltsam uygun olur mu?
Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi
Gönderilme zamanı: 16 Haz 2020, 14:16
gönderen Turhan
Sürücüye Frenleme ünitesi ve direnci bağlayacaksanız 06-01 aşırı voltaj durma engeli parametresini 0 olarak set etmeniz yeterli olacaktır.
Durma zamanı için ise 5-10 dakika arasında bir zaman dilimi belirleyin ve sürücüye stop komutu verdiğinizde DC Bara voltajının yükselip yükselmediğini gözlemleyin. Eğer DC Bara voltajında herhangi bir yükselme olmuyor ise Yavaşlama zamananını kademeli olarak düşürebilirsiniz.