CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2024, 10:16
gönderen sonikelarge
Merhaba, ISPSoft programlarında kullandığımız data bloğu taşımak için DBMOV komutu vardı. 218 adet datayı tek komutla başka bir bloğa aktarma yapabiliyordum. Şimdi CanOpenBuilder programıyla motion plc (DVP50Mc) kullanıyorum. Data Movement Instruction içinde sadece MOVE komutu var. Dolayısıyla tek bir komutla tek data aktarma yapabiliyorum. CanOpenBuilder'da data bloğu aktarmak için bir komut veya farklı bir yöntem var mıdır?

Re: CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?

Gönderilme zamanı: 15 Oca 2024, 09:45
gönderen Turhan
BMOV şeklinde kullanacağınız doğrudan bir komut bulunmuyor. Eğer kullanabilirseniz program satırlarınızda ST bloğunu açarak ve bu blok içerisinde FOR-NEXT döngüsünde ADR index registerini kullanarak BMOV komutunu istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz.

.