E SÜRÜCÜ AVI2 PROBLEMİ

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2018, 17:07
gönderen adem
Merhabalar,
E Tip sürücüyü iki analog input toplama kombinasyonu ile sürmek istedik ancak ACI giriş dip switch ACI/AVI2 seçimini gerçekleştirmemize rağmen 02-06 parametresi (4-20mA ACI çalışmasında sinyal 4mA den küçük ise sinyal kaybı algılıyor) voltaj 0-10V sinyalin düşük olduğu durumlarda sinyali kayıp olarak algılayıp inverterin çalışmasını belirliyor. Bu problemi parametre ayarları ile aşmamızın yöntemi hususunda yardımcı olursanız çok seviniriz.

Re: E SÜRÜCÜ AVI2 PROBLEMİ

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2018, 17:09
gönderen Uğur
04-19 = 1 ayarlanmalı
ACI/AVI2 anahtarı AVI2 seçilmeli

Re: E SÜRÜCÜ AVI2 PROBLEMİ

Gönderilme zamanı: 20 Haz 2018, 17:13
gönderen adem
04-19 parametresi için çok teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar

Re: E SÜRÜCÜ AVI2 PROBLEMİ

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2025, 13:04
gönderen Hakan_egypt
gorusmeyeli yillar oldu ugur bey umarim sagliginiz sihhatiniz yerindedir
2 adet 0-10volt referansim var vfd e surucude avi ve aci(avi2) uclarina baglayip
dip sw aci dan avi yapip
00.02=9
02.00=1
02.09=2
02.10=1
04.19=1
yaptigimda aci yani avi2 deki sinyali gormuyor
00.04=10 yapip izliyorum yine algilamiyor
baska yapmam gereken ayar varmi acaba?
baska bir surucu denedim sonuc yine ayni

Re: E SÜRÜCÜ AVI2 PROBLEMİ

Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2025, 14:48
gönderen Yakup
Merhaba,

Yazmış olduğunuz parametreleri kendi sistemimde test ettiğimde herhangi sorunla karşılaşmadım ,sistem çalışmakta.
Sürücünün inpularında veya potunda sorun olabilr farklı ürün ve pot ile test eder misiniz.