1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-VJ300VL43A-J SERVO SÜRÜCÜ

Gönderilme zamanı: 19 Oca 2024, 19:54
gönderen Serkan2834
Merhaba,

VFD-VJ300VL43A-J model sürücüyü enjeksiyon makinalarında kullanıyorum.

Standart olarak ayarladığım parametreler şunlar:

Maximum Pressure - 00-07=140
Pressure Mode - 00-09=1
Self-Learning Press PU - 01-07=5 (RUN)
Motor Start - 01-01=1

Bu parametre ayarlarını yaptıktan sonra sürücüye start verdiğimde PGF5 hatası alıyorum. Bu hatayı giderebilmek için 01-26(Encoder Tipi) parametresini 0(sıfır) yani ABZ yapıyorum ve hatayı gideriyorum. (2 ve 3 yaptığımda PGF5 hatası alıyorum.)

Parametre ayarlarını yaptıktan sonra sürücüye start veriyorum ve referans gönderiyorum. Sürücü ekranında devir sayısı olarak 1300 küsürlü sayı okuyorum ama servo motorda hiçbir hareket olmuyor. Eksik girilen bir parametre olabilir mi?

Servo motorun kodu ise ABT1013E17.3

Sürücü çıkışında bir sıkıntı olabilir düşüncesi ile elimde olan diğer sürücü ile deneme yaptım fakat değişen bir durum olmadı.

Re: VFD-VJ300VL43A-J SERVO SÜRÜCÜ

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2024, 22:06
gönderen Turhan
Sürücü için daha önce başarılı bir şekilde devreye aldığınız parametre dokümanı bulunuyor mu? 01-26 parametresi için yalnızca 3 parametresi tanımlanabilir gözüküyor.

.

Re: VFD-VJ300VL43A-J SERVO SÜRÜCÜ

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2024, 00:33
gönderen Serkan2834
Yaklaşık 10 adet enjeksiyon makinasında bu sürücülerden kullandım. Standart olarak ayarladığım parametreler şunlar:

Maximum Pressure - 00-07=140
Pressure Mode - 00-09=1
Self-Learning Press PU - 01-07=5 (RUN)
Motor Start - 01-01=1


Yukarıdaki parametre ayarlarını girdiğimde sıkıntısız olarak devreye alabiliyordum.

Bu sefer bu ayarları yaptığımda ve sürücüye start verdiğimde direkt olarak PGF5 alarmı oluştu. Bunun üzerine 01-26 parametresini 0 yaparak denedim ve bu alarmı vermedi. 01-26 parametresini 2 veya 3 olarak ayarladığımda start verilir verilmez PGF5 alarmı oluşuyor.

Re: VFD-VJ300VL43A-J SERVO SÜRÜCÜ

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2024, 10:05
gönderen Turhan
01-26 parametresi 3 ayarlı iken PGF5 hatası alıyorsanız. Farklı bir encoder ve encoder kartı ile çalışmanızı test etmelisiniz.

Re: VFD-VJ300VL43A-J SERVO SÜRÜCÜ

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2024, 12:17
gönderen Serkan2834
Ürünü aldığımız firmadan yaşadığım sıkıntı üzerine parametre listesi istedim. Liste şöyle:

00-02=10
00-06=2200
00-07=180
00-09=1
00-16=3.0
00-19=3.0
01-04=380
01-17=46.5
01-18=23
01-19=1800
01-21=120
02-11=1
01-07=13 (RUN)
01-07=4 (RUN)
01-01=1

Bu parametre listesini ayarladım fakat motorda yine hareket olmadı. Bunun üzerinde devreye alacağımız diğer makine üzerinde testlere başladım. Aynı parametre listesi ile sonuç olumlu oldu. Sanırım hareket etmeyen servo motorda bir sıkıntı var. Yedekte bulunan diğer servo motor ile değiştirip sonuca bakacağım.