VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 15:55
gönderen physme
İyi çalışmalar,

VFD L serisinde Giriş Terminalerine tetik verdiği sürece motorun bir yöne diğer giriş verdiği sürece diğer yöne dönmesini istiyorum.
EĞER TErminallere giriş vermez isem motorun dönmemesini istiyorum.

Bunun için hangi parametre ayarlarını yapmalıyım ve plcden gelen NPN sinyani elektrik bağlantıları nasıl olmalı ?
Teşekkürler

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 16:05
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü 02-01 Parametresi 1 olarak ayarlanmış ve giriş M0 ve M1 terminalleri aşağıdaki gibi bağlanmış ise sürücü belirttiğiniz gibi çalışacaktır.

VFD_L.png

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 16:21
gönderen physme
Common signal GND olarak görünüyor,
NPN için bağlantı nasıl olacak ?
PLC çıkışlarını ucunu Motor sürücü M0 ve M1 girip artıyı mı common signale ortaklıycam ?

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 16:25
gönderen Uğur
VFD-L serisi sürücü zaten sadece NPN giriş bağlantısını destekler. PLC COM ucunuza GND sinyalini bağlayarak sırasıyla M0 ve M1 ile ileri geri kontrol edebilirsiniz.

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 12:58
gönderen AKIN
Merhaba uğur bey kolay gelsin
Deltanin programlama kablosu UC-PRG020-12A var elimde bununla vfd.L nasıl bi bağlantı yapabilirmiyim
Ve daltanın diğer sürücülerine baglanabilirmiyim.

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 13:29
gönderen Turhan

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 13 Tem 2019, 20:54
gönderen Slmmtntkgz
Vfd-l sürücüsüne pnp sensör bağlamam mümkün müdür?

Re: VFD L SERİSİ GİRİŞ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 13 Tem 2019, 20:57
gönderen Uğur
Malesef L serisi sadece NPN destekler. Diğer model sürücülerde NPN/PNP seçimlidir.