1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA A2 M Sürücü Home Sensör Bağlama
Gönderilme zamanı: 29 Oca 2024, 11:49
gönderen ahemsa
Home sensör ileri ve geri limit sensör bağlamak istiyorum.Manuelde nereye bağlamam gerekttiğini bulamadım nereden ulaşıyoruz bu bilgiye.Nasıl bağlamalıyım?
Re: ASDA A2 M Sürücü Home Sensör Bağlama
Gönderilme zamanı: 29 Oca 2024, 14:43
gönderen Turhan
Sürücü üzerinde P2-10 ile P2-17 parametre aralığı ile DI1 ile DI8 girişlerine ait input tanımlaması yapılabilmektedir.
Örneğin: Home sensörünüz sürücü üzerinde DI2 girişine bağlanmış ise N.O. kontak tipi için P2-11:0x0124, N.C. kontak tipi için P2-11:0x0024 tanımını kullanmalısınız.
.