1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2024, 10:39
gönderen emre2blue
Screenshot 2024-02-05 102444.png
Merhaba Günaydın, Bu "30" numaralı HOME modunu kullanıyorum. Limit switchler v.s. herşey tanımlı ve çalışıyor. Çalışmayan tek şey mesela HOME pozisyonunda iken bir daha HOME yapılırsa negative switch'e görünüp geri gelmesi gerekiyor, fakat Limit switch'e değip orada alarm verip duruyor. Eksik yaptığımız ne var burada acaba ?
Screenshot 2024-02-05 103814.png
Kullandığım komutlar sadece bunlar.
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2024, 10:43
gönderen Uğur
Aldığınız hata kodu nedir? LSW tanımı ters olabilirmi? Yani geri yerine ileri LSW oalbilirmi?
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2024, 10:51
gönderen emre2blue
Limit Switchleri kontrol ettim onlar tam. Negative Positive olanları yönleri v.s. hepsi doğru. JOG yaparken v.s. çalışıyor mesela. Verdiği Alarm ise AL014, yani negative Limit switch alarmı, ki bu da normal ve Switchlerin doğru çalıştığını gösteriyor değil mi?
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2024, 16:39
gönderen Uğur
Evet test ettiğimde benzer durumla bende karşılaştım FW: 1.13.02 de.
MC FW 1.12.02 ye geri çektiğimde sorun düzeldi. FW güncellemesi için benimle irtibata geçebilirsiniz.
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2025, 10:27
gönderen argeci1
Merhaba, DVP50MC-06 motion plc kullanıyorum. Bende sanırım aynı sorunu yaşıyorum. Positive Limit Switch gördüğünde (Home yaparken negatif yöne doğru gidiyorum MODE17) sürücüyü resetlememe rağmen HOME tuşuna bastığımda eksen tekrardan Limit Switch arızasına geçiyor. JOG ile negatif yönde ilerlersem limitten kurtuluyor. Yani eksen bir kere limite girdiğinde sensörün fişini çekmeden asla kurtulmuyor. Bende mi FW güncellemeliyim ? Bu arada kullandığım sürücü ETHERCAT modeli ASDA A2-E dir.
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2025, 10:29
gönderen Uğur
Yukarıdaki FW de iseniz bizimle irtibata geçin ve fw güncellemesini gerçekleştirelim.
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2025, 10:34
gönderen argeci1
Makine şuan müşterimde. PLC'ye bağlanınca FW'yi kontrol edeceğim. Anladığım kadarı ile bağlantı olmadan FW'yi öğrenemiyorum, doğru mudur?
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 03 Şub 2025, 10:53
gönderen Uğur
Etikette olabilir ama sınrasında fw güncellemesi yapılmasına karşın cihazdan alın. Ama yaşadığınız sorun fw kaynaklı olması muhtemel.
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 04 Şub 2025, 13:02
gönderen argeci1
PLC FW 01.12.02 imiş. Benim sorun PLC programında bir yerde olabilir mi ?
Re: 15MC - ASDA-A2 , Home yaparken Limit sensorüne değerse, alarm verip orada duruyor.
Gönderilme zamanı: 04 Şub 2025, 13:06
gönderen Uğur
05497455209 siz bana ulaşın güncelleyelim.