1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
					
				ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 09:45
				gönderen zileli6034
				merhabalar plc dvp 15mc kullanmaktayım home yapınca direk bu alarmı alıyorum her defasında yardımcı olabilirmisiniz acaba
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 09:57
				gönderen Uğur
				Sürücü üzerindeki hata kodu nedir? Can kablonuz orjinal can kablosumu ve birde sürücüde sonlandırma direnci bağlımı?
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 10:16
				gönderen zileli6034
				sürücü üzerinde hiç bir hata kodu gelmiyor MC ReadStatus komutunda error stop alıyorum sürücüden gecmiş alarmlara baktığımda görebiliyorum herhangi error ID side vermiyor. kablom normal profinet kablosu bu arada. direnç takılı. home komutu veriyorum motorlar dönüyor sensörü görünce hataya geçiyor sürücü ekranında yok tabi hata. ne zaman sensörü gördü o zaman error stopa geçiyor
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 11:14
				gönderen Uğur
				P1-01 değeri nedir? Birde Mc nin canopenbuilderdan baktığınızda fw bilgisi kaç görünüyor?
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 11:34
				gönderen zileli6034
				p1-01 = 00B
 fw dediğinizi tam olarak anlayamadım hocam
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 13:05
				gönderen Uğur
				Device / Device İnformation ekranın görüntüsünü paylaşın.
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 14:33
				gönderen zileli6034
				buyrun
			 
			
					
				Re: ASDA A2 HABERLEŞME
				Gönderilme zamanı: 07 Şub 2024, 14:43
				gönderen Uğur
				Üstteki menüden aşağıdaki yolu açın.
Uğur yazdı: 07 Şub 2024, 13:05
Device / Device İnformation ekranın görüntüsünü paylaşın.