1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

asda-a2 0,75 kw devir ayarlama

Gönderilme zamanı: 23 Haz 2018, 12:43
gönderen alidogruyol
Merhaba 0,75 kw Asda-A2 serisi servom var bu servoyu dahili pozisyonlamayla sürmekteyim. Dahilimi pozisyonlamayla sürerken servonun devirini anlık başka bir hareketli yere bağlandığım harici 1024 puls encoderle ayarlamak mümkünmüdür.

Re: asda-a2 0,75 kw devir ayarlama

Gönderilme zamanı: 23 Haz 2018, 17:45
gönderen Uğur
Malesef dahili pozisyonlamada hız parametreden verilebilmektedir. Hareket halindeykende hız değişikliği yapılamamaktadır. Harici kaynaktanda hız ayarlanamamaktadır.

Re: asda-a2 0,75 kw devir ayarlama

Gönderilme zamanı: 24 Haz 2018, 23:06
gönderen alidogruyol
SERVOYU ARALIKLARLA BELLİ BİR PULSE TA SÜRERKEN BAŞKA BİR ASEKRON MOTORUN DEVRİNE YANİ HIZINA GÖRE ÇALIŞMASINI İSTİYORUM BİDE BU HIZ DEĞİŞKEN OLUCAK BÖYLE BİR UYGULAMAYI DELTADA YAPMAK MÜMKÜNMÜDÜR.

Re: asda-a2 0,75 kw devir ayarlama

Gönderilme zamanı: 25 Haz 2018, 08:59
gönderen Uğur
Dahili pozisyon için mümkün değildir fakat DELTA PLC ile pulse (harici pozisyonlama) olarak kontrol ederken DPLSY komutunda komutu ile aktif hareketin hızını değiştirmenize izin verecektir.